您好,欢迎乐竞体育(中国)官方网站-app下载!
新闻资讯

服务热线400-123-4567

离心风机的安装步骤及要求

作者:小编 发布时间:2024-03-11 21:50:44点击:

  离心风机的安装步骤及要求:离心式风机整体组的安装,应直接放置在使用成对斜垫铁调平的基础上。安装的离心式风扇,安装在底座上的切削加工表面应得到适当的保护,不应有锈蚀或操作,安装在底座基础上时,应用成对的斜垫铁找平。轴承座和底座应紧密连接,纵向不水平度不应超过0.2/1000,轴承座横向不水平底不应超过0.3/1000,轴承座水平分面不应超过0.2/1000。

  装配时应根据设备技术文件的规定对主轴及轴瓦进行检查。轴瓦与轴盖之间的过盈偏差在0.03~0.04mm之间(测量轴瓦外径和轴座内径)。但风机找正时,风机轴线与电机轴线不同:径向偏移不应超过0.05mm,倾斜不应超过0.2/1000。工业用离心风机采用滚动轴承装配,两个轴承架上轴承孔的不同轴度,可在转子安装后,以转动灵活为准。

  ①检查基础的外形尺寸,每个预留空洞的中心尺寸;每个基础的外形尺寸偏差应在20mm范围内,每个预留空洞的中心尺寸偏差应在10mm范围内;基础划线,以主要厂房建筑基座或锅炉基座的纵横中心线为基准,每个预留空洞的纵横中心线偏差应在10mm范围内,中心线距离偏差应在3mm范围内,基础高度应在5mm范围内;

  ②凿平地基,放置地脚螺栓,布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;机框伸出20mm左右;找正后应焊牢,不得松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,尽量靠近地脚螺栓孔,不影响二次注浆;

  ③机壳下半部的粗定位:注意厂家的安装标识,通常是“A”、“B”各一份,就位前注意区别与进气口和进气口的关系、叶轮旋向等;

  ④在叶轮上插一根铁丝固定集流器喇叭口后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓时,地脚螺栓的弯曲度应L/100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓的底端不能与孔底、孔壁接触。螺栓应受力均匀,且螺栓外露2~3个扣子,然后松开铁丝将集流器下部和机壳下部固定,初步调整叶轮与喇叭口之间的间隙。

  ⑤电动机调平、调正:调节风机与电机主轴的同轴度(既联轴器调平调平)。采用轴向一根、轴向二根、径向一根三尺尺表尺找正;每盘动轴90度,记录数据,测量其上下读数,调整同轴度,使误差0.05mm;两靠背轮之间应有10mm的间隙。检查轴心高度等部分资料,找正后作好记录。

  ⑥风扇转动组找平、找正:风扇主轴与轴承座之间的垂直度采用下列方法找正:将磁性座贴在主轴上,将表头指向轴承外圈或轴承座既上端盖加工面;此时旋转主轴一周以上其表针读数不大于0.15mm,此读数是主轴与主轴垂直的读数。

  ⑦在风机正向定位后乐竞体育APP下载,将机壳上半部扣盖、集流器和壳体固定好,两壳体之间用石棉绳固定;将连接螺栓紧固,四边螺栓受力均匀;以叶轮为基准,再调整叶轮与喇叭口的间隙。

  ⑧安装进气箱、进口调节挡板门及风机其余部分,调节挡板转动灵活,否则应加润滑油转动,直到转动灵活为止才能安装;安装时,叶板应固定牢固,与壳体有足够的膨胀间隙;调节操作装置应灵活正确,动作一致,开度指示标志符合实际;注意开启方向,不可装反,进气方向与叶轮旋转方向一致。

相关标签: